3051差壓變送器故障的判定分析方法
點擊次數:2519 更新時間:2017-07-14
   3051差壓變送器故障的判定分析方法
  3051差壓變送器是一種測量差壓值的差壓式變送器,用于測量液體、氣體或蒸汽的液位的差壓,然后將差壓信號轉變成4~20mADC信號輸出。再通過顯示儀表將差壓值顯示出來。3051差壓變送器是我們在工業應用中比較常見的一種傳感器,3051差壓變送器的應用極其廣泛,主要是應用于各種工業自控的環境,其中涉及到水利水電、智能建筑、鐵路交通、生產自控、船舶、航空航天、油井、、石化、電力、機床、管道等眾多個行業。
  3051差壓變送器在測量過程中,常常會出現一些故障,故障的及時判定分析和處理,對正在進行了生產來說是至關重要的。實際上,由于壓力變送器與3051差壓變送器測量應用上的相通性原因,本文中有些方法也同樣適用于壓力變送器故障診斷。我們根據對3051差壓變送器日常維護中的經驗,總結歸納了一些判定分析方法和分析流程。
  (1)調查法:回顧3051差壓變送器故障發生前的打火、冒煙、異味、供電變化、雷擊、潮濕、誤操作、誤維修。
  (2)直觀法:觀察回路的外部損傷、導壓管的泄漏,回路的過熱,供電開關狀態等。
  (3)檢測法:
  a.斷路檢測:將懷疑有故障的3051差壓變送器部分與其它部分分開來,查看3051差壓變送器故障是否消失,如果消失,則確定故障所在,否則可進下步查找,如:智能3051差壓變送器不能正常Hart遠程通訊,可將電源從表體上斷開,用現場另加電源的方法為3051差壓變送器通電進行通訊,以查看是否電纜是否疊加約2kHz的電磁信號而干擾通訊。
  b.短路檢測:在保證安全的情況下,將相關部分回路直接短接,如:3051差壓變送器輸出值偏小,可將導壓管斷開,從一次取壓閥外直接將差壓信號直接引到3051差壓變送器雙側,觀察3051差壓變送器輸出,以判斷導壓管路的堵、漏的連通性。
  c.替換檢測:將懷疑有故障的部分更換,判斷故障部位。如:懷疑3051差壓變送器電路板發生故障,可臨時更換一塊,以確定原因。
  d.分部檢測:將測量回路分割成幾個部分,如:供電電源、信號輸出、信號變送、信號檢測,按分部分檢查,由簡至繁,由表及里,縮小范圍,找出故障位置。