  一、電纜橋架型式及品種的選擇
 
  1、需屏蔽電器干擾的電纜網路或有防護外部(如:有腐蝕液體,易燃粉塵等環境)影響的要求時,應選用(FB)類槽式復合型防腐屏蔽電纜橋架(帶蓋)
 
  2、強腐蝕性環境應采用(F)類復合環氧樹脂防腐阻燃型電纜橋架。托臂、支架也要選用同樣材料,提高橋架及附件的使用壽命,電纜橋架。在容易積灰和其它需遮蓋的環境或戶外場所宜加蓋板。
 
  3、除上述情況外,可根據現場還環境及技術要求選用托盤式、槽式、梯級式、玻璃防腐阻燃電纜橋架或鋼質普通型橋架。在容易積灰和其它需遮蓋的環境或戶外場所宜加蓋板。
 
  4、在公共通道或戶外跨越道路段,底層梯級的底部宜加墊板或在該段使用托盤 。大跨距跨越公共通道時,可根據用戶要求提高橋架的載荷能力或選用行架。
 
  5、大跨距(>3m)要選用復合型橋架(FB)。
 
  6、戶外要選用復合環氧樹脂橋架(F)。
 
  二、規格選擇
 
  1、橋架的寬度和高度就按下表選擇,并應符合電纜填充率不超過有關標準規范的規定值,動力電纜可取40-50%,控制電纜可取50-70%,另外需予留10-25%的式程發展余量。
 
  2、各種彎通及附件規格應符合工程布置條件并與橋架相配套。
 
  3、支、吊架規格的選擇,應按橋架規格、層數、跨距等條件配置。并應滿足荷載的要求。
 
  4、橋架橫截面積的選擇見表
 
  三、支、吊架的配置
 
  1、戶內支、吊短跨距一般采取1.5-3m。戶外立柱中跨距一般采取6m。
 
  2、非直線段的支、吊架配置就遵循以下原則。當橋架寬度<300mm時,應在距非直線段與直線結合處300-600m的直線段側設置一個支、吊架。當橋架寬度>300mm時,除符合下述條件外,在非直線段中部還應增設一個支、吊架。
 
  3、橋架多層設置時層間中心距為200,250,300,350mm。
 
  4、橋架直線段每隔50m應予留伸縮縫20-30mm(金屬橋架)。
 
  四、防火
 
  要求橋架防火的區段,必須采用鋼制或不燃、阻燃材料。我公司生產的BJⅢ系列電纜橋架均為防火橋架。